1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-03 23:04
因生产需要;一台45kw的纤维回收风机平均每小时要运行6次左右;但是每次只要20秒就可以了;如果频繁星三角启动电动机;一天100多次;电动机吃不消;用变频器是否能频繁启动;望同行能提供宝贵的经验;O(∩_∩)O谢谢。
真诚到永远
luoguangzhi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 113 点
下载积分: 514 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2022-11-19
查看luoguangzhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-04 17:52
星三角启动风机这类轻载负载是没问题的,频繁的启动对电路而言 就是接触器选大点儿 勤换接触器!楼主你担心电机吃不消 那  加装软启动器 电机软启动后就避免了由传统启动方式而给电机带来的二次冲击电流以及起动冲击!楼主你这个启动频繁且运行时间短 最好是不用传统方式启动!加装变频器更好 变频器具备软启动器的所有功能 加变频器呢 就让电机一直转着 不是十分钟启动一次嘛 不启动时电机以低频低转速转着 待启动时再自动切入到工频 变频器比软启动器效果好 其输出不断改变电压且同时改变频率!就是变频器贵点儿 嘿嘿 楼主你视情况而定了  软启动器要选那种不带旁路接触器的,斜坡恒流启动方式的
luoguangzhi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 113 点
下载积分: 514 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2022-11-19
查看luoguangzhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-04 22:40
装变频器 电机可以不用全天候的转着 电机不启动时低频低转速转着,待启动时它不是比静止时更容易启动嘛。变频器 软启动器他们读可以使电机在几秒内由静止状态转换至工作状态 选哪个装 你视情况而定了