enemy365
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 166 点
下载积分: 3601 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-10-09
最后登录: 2024-10-21
查看enemy365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-25 22:49
小弟新手,想问PA06 PA07是否如何理解?是否可理解为PA06 / PA07=1,也就是说如PA06 07都设置为10000,那么收到10000个脉冲电机转动一圈;

另外该伺服如何设置可从硬件上免短接SON与COM

望各位大虾不吝赐教!谢谢
250486252
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3117 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2012-04-14
最后登录: 2024-10-11
查看250486252的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-26 08:00
按照你的设置方法得出电机每转所需脉冲为电机编码器的分辨率,所谓电子齿轮就是可以使电机每转所需脉冲变成任意倍率,提高定位精度。每转所需脉冲及脉冲率=编码器分辨率/电子齿轮,但是你也可以调节PA05,屏蔽电子齿轮项
好像不可以,急停是可以的
回复楼下的,关于SON和EMG你的是正解,调节PD01。关于EMG有的系列是可以的,J3-B
[ 此帖被250486252在2012-05-29 11:17重新编辑 ]
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-15
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-26 19:24
第一你理解错误了!你设为10000/10000还是1/1没有区别
第二你可以直接调PA05的参数,
回楼上的!EMG是需要外部接线的!而SON可以通过软件屏蔽!
楼主留言:
热心助人:
可在哪个参数里屏蔽SON呢?求指点
huxingtiandi
凡人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 640 点
下载积分: 14104 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2012-04-20
最后登录: 2024-08-22
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-26 22:22
J3手册有详解
harbethman
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 143 点
下载积分: 469 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-05-11
最后登录: 2017-04-05
查看harbethman的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-27 13:16
3樓說的對,手冊萬歲
enemy365
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 166 点
下载积分: 3601 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-10-09
最后登录: 2024-10-21
查看enemy365的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-31 15:26
谢谢!可具体在哪个参数里屏蔽呢???】
250486252
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3117 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2012-04-14
最后登录: 2024-10-11
查看250486252的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-01 07:49
你看一下PD01,手册上有,具体要看驱动型号,
hewm
学无止境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 391 点
下载积分: 18754 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2009-09-12
最后登录: 2024-10-22
查看hewm的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-03 18:16
学习了!!!