enemy365
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 166 点
下载积分: 3601 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-10-09
最后登录: 2024-10-21
查看enemy365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-25 22:49
小弟新手,想问PA06 PA07是否如何理解?是否可理解为PA06 / PA07=1,也就是说如PA06 07都设置为10000,那么收到10000个脉冲电机转动一圈;

另外该伺服如何设置可从硬件上免短接SON与COM

望各位大虾不吝赐教!谢谢
250486252
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3117 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2012-04-14
最后登录: 2024-12-28
查看250486252的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-26 08:00
按照你的设置方法得出电机每转所需脉冲为电机编码器的分辨率,所谓电子齿轮就是可以使电机每转所需脉冲变成任意倍率,提高定位精度。每转所需脉冲及脉冲率=编码器分辨率/电子齿轮,但是你也可以调节PA05,屏蔽电子齿轮项
好像不可以,急停是可以的
回复楼下的,关于SON和EMG你的是正解,调节PD01。关于EMG有的系列是可以的,J3-B
[ 此帖被250486252在2012-05-29 11:17重新编辑 ]
250486252
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3117 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2012-04-14
最后登录: 2024-12-28
查看250486252的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-01 07:49
你看一下PD01,手册上有,具体要看驱动型号,