  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
三菱重工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 252 点
下载积分: 558 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-10-16
最后登录: 2012-12-01
查看三菱重工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-03 23:25
图片:
             今天接近传感器出现误动作,控制布料架运动   就是电机正反转,   机械运行一个多小时就开始发生,料架没到后限压机就开始压下去       呼呼呼呼呼   ,我看过程



序没问题,电源:50A开关电源供电给7个24V传感器,中间继电器,还有一个台炜306文本显示器,是不是电源的问题啊       求大家给点意见。
zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2024-12-21
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-03 23:30
来围观的,不知什么问题,只看到现场不是一般的乱
谭新
我努力,我成功
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2014-12-14
查看谭新的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-04 02:00
如果是电源出问题就不会动作的  可能性比较小,检查下各传感器的动作时否正常
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-04 05:44
好乱啊
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-12-23
查看dmh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-04 06:18
检查各传感器的动作时否满足程序,有没有误动作。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(三菱重工) [s:21]  谢谢 ..
  • 不断向前
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8229 个
    工控威望: 10359 点
    下载积分: 21065 分
    在线时间: 3023(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-04 06:54
    既然程序没问题,那就检查外围吧,实在找不出故障点,就代替法排除。

    现场的情况很乱正常的,特别是一些私人的小厂子设备,只要能运行就行,老板要的是葫芦,不是叶子。这就好似现实和新闻的差距。
    楼主留言:
      谢谢你提供的意见
    可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 2680 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3002 分
    在线时间: 606(小时)
    注册时间: 2010-12-26
    最后登录: 2023-05-29
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-04 07:25
    引用
    引用第4楼dmh于2012-05-04 06:18发表的  :
    检查各传感器的动作时否满足程序,有没有误动作。

    1,先检查电机接触器是否粘死。
    2,检查各传感器和开关的动作是否一开机已经满足程序运转条件。
    3,检查输出隔离继电器是否粘死更换就可以。
    4,检查电源是否电压波动异常,有条件可直接更换一个新的试一试。
    5,检查文本程序是不是异常,文本的输出硬件是否损坏。
    楼主留言:
      谢谢你提供的意见
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    注册时间: 2009-01-13
    最后登录: 2024-12-12
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-04 07:32
    程序最好多做几个互锁,不然有误动作很危险
    楼主留言:
      谢谢你提供的意见
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    卧龙湾
    学习是宝
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 362 个
    工控威望: 675 点
    下载积分: 16432 分
    在线时间: 302(小时)
    注册时间: 2010-03-08
    最后登录: 2024-02-21
    查看卧龙湾的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-04 08:01
    楼上说的有道理,加几个机械的更好
    祥林嫂
    做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 912 个
    工控威望: 6785 点
    下载积分: 5550 分
    在线时间: 290(小时)
    注册时间: 2012-02-13
    最后登录: 2019-03-28
    查看祥林嫂的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-05-04 08:04
    是挺乱的 ~ 我们这也不算整齐
    小型私人企业都这样~围观楼上给位来进行学习
    hanqin
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2922 分
    在线时间: 925(小时)
    注册时间: 2009-01-09
    最后登录: 2023-10-27
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-04 08:26
    你的后限位用的是常闭的传感器吗?假如是的检查传感器的路线有没有接触不良或者断线的地方。
    楼主留言:
      谢谢你提供的意见
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 878 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 8915 分
    在线时间: 1830(小时)
    注册时间: 2011-04-17
    最后登录: 2024-12-23
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-05-04 08:33
    检查传感器是否能正常使用
    楼主留言:
      谢谢你提供的意见
    专心学工控技术,请各位帮忙指教
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go