楼主  发表于: 2012-05-03 23:25
图片:
             今天接近传感器出现误动作,控制布料架运动   就是电机正反转,   机械运行一个多小时就开始发生,料架没到后限压机就开始压下去       呼呼呼呼呼   ,我看过程



序没问题,电源:50A开关电源供电给7个24V传感器,中间继电器,还有一个台炜306文本显示器,是不是电源的问题啊       求大家给点意见。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 07:25
引用
引用第4楼dmh于2012-05-04 06:18发表的  :
检查各传感器的动作时否满足程序,有没有误动作。

1,先检查电机接触器是否粘死。
2,检查各传感器和开关的动作是否一开机已经满足程序运转条件。
3,检查输出隔离继电器是否粘死更换就可以。
4,检查电源是否电压波动异常,有条件可直接更换一个新的试一试。
5,检查文本程序是不是异常,文本的输出硬件是否损坏。
楼主留言:
  谢谢你提供的意见
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人