楼主  发表于: 2008-05-13 20:39
有三相线,用万用表量电压正常,用试电笔量有一相没火,并且负载运转正常。有谁见个吗?后来查了好久,才发现那用试电笔量没火的一相接地了。但为什么用试电笔量会没火!
taipi-k
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-01-05
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-14 19:50
相线接地是什么概念?
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
dytwww
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 276 点
下载积分: 601 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2007-08-20
最后登录: 2018-09-19
查看dytwww的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-14 19:54
hengwei2000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 169 点
下载积分: 553 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2008-03-29
最后登录: 2022-05-11
查看hengwei2000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-14 20:16
隔离变压器输出,三相悬浮,一相接地,则不影响运转,而接地一相电笔不亮。
ldj9936
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-11-02
查看ldj9936的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-23 15:03
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2475 个
工控威望: 1762 点
下载积分: 82889 分
在线时间: 1512(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-29
查看pretco123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-23 15:35
相线接地了,用测电笔测肯定不显示,应为对地电压为0了!而与外地隔离了.所以不会影响负载工作!