wwwzslzslzsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 259 点
下载积分: 413 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2008-03-15
最后登录: 2024-11-23
查看wwwzslzslzsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-13 20:39
有三相线,用万用表量电压正常,用试电笔量有一相没火,并且负载运转正常。有谁见个吗?后来查了好久,才发现那用试电笔量没火的一相接地了。但为什么用试电笔量会没火!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2474 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 82807 分
在线时间: 1510(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-26
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-23 15:35
相线接地了,用测电笔测肯定不显示,应为对地电压为0了!而与外地隔离了.所以不会影响负载工作!