wwwzslzslzsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 259 点
下载积分: 413 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2008-03-15
最后登录: 2024-11-23
查看wwwzslzslzsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-13 20:39
有三相线,用万用表量电压正常,用试电笔量有一相没火,并且负载运转正常。有谁见个吗?后来查了好久,才发现那用试电笔量没火的一相接地了。但为什么用试电笔量会没火!
hengwei2000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 169 点
下载积分: 553 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2008-03-29
最后登录: 2022-05-11
查看hengwei2000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-14 20:16
隔离变压器输出,三相悬浮,一相接地,则不影响运转,而接地一相电笔不亮。