• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
dujianjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 351 个
工控威望: 374 点
下载积分: 687 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2007-10-29
最后登录: 2023-09-24
查看dujianjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-09 13:30
我刚学习西门子不久,现在手头上有一个S7200 CPU222CN 和一个模拟量模块EM235 ,现在想学习使用模拟量,不知道程序怎么编?希望得到这方面的高手指教!或能够提供这方面的编程实例学习一下,先谢谢了!手上有一个PT100的热电阻,可不可以直接接EM235模块?
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 467 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2024-09-22
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-09 13:33
最简单的就是使用MOV指令,比如MOV AIW0 VW0  含义是指将EM235的第一个模拟量通道经过AD转换之后的数值送到VW0中。

不要将PT100的热电阻接入EM235,热电阻有专用的热电阻输入模块。
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
sonhh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1857 分
在线时间: 584(小时)
注册时间: 2007-05-16
最后登录: 2024-11-09
查看sonhh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-09 18:58
如果要接,要加温度变换器
dujianjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 351 个
工控威望: 374 点
下载积分: 687 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2007-10-29
最后登录: 2023-09-24
查看dujianjun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-09 20:50
请问有没有好的程序例子说明一下
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 467 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2024-09-22
查看以恒的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-09 21:57
看样子我的语句白写了。

简单明了,难道还有比我写的还好的例子?还是你根本不懂西门子的基本指令?
查看dlzhoubo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-11 22:27
gaoren
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 360 个
工控威望: 605 点
下载积分: 3638 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2008-08-11
最后登录: 2024-08-07
查看gaoren的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-30 15:26
这样方便啊
gezhicheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 241 点
下载积分: 778 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-08-30 21:15
我最近才解决这个问题 哇哈哈 有些课本上有类似的程序
cyh618
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cyh618的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-09-03 01:32
正在学习中
胡蓦然
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 285 点
下载积分: 494 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-08-16
最后登录: 2013-01-13
查看胡蓦然的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-09-14 20:38
谢谢,学习了
linzb
成绩已经过去,持续才是永恒!低调做人,高调做事。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 960 个
工控威望: 6309 点
下载积分: 17103 分
在线时间: 628(小时)
注册时间: 2008-08-26
最后登录: 2024-11-07
查看linzb的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-09-15 10:58
听说西门子的程序好写一些,请问是这样的吗?
非标自动化设备维修,改造,开发;PLC,触摸屏程序开发.以诚信求生存,以技术谋发展!
ssyway
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ssyway的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-10-30 14:20
我是做工程的,这个程序用了多少年了,有其他问题可以问我QQ327945988

LD     SM0.0
LPS
AW<=   LW0, +32000
AW>=   LW0, +6400
MOVW   LW0, AC0
LRD
AW<    LW0, +6400
MOVW   +6400, AC0
LRD
AW>    LW0, +32000
MOVW   +32000, AC0
LRD
ITD    AC0, AC0
LRD
DTR    AC0, AC0
LRD
-R     6400.0, AC0
LRD
MOVR   AC0, LD23
/R     25600.0, LD23
LRD
MOVR   LD6, LD27
-R     LD2, LD27
LRD
*R     LD23, LD27
LRD
MOVR   LD27, LD18
+R     LD2, LD18
LRD
AR>    LD18, LD14
=      L22.1
LPP

AR<    LD18, LD10
=      L22.0
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go