楼主  发表于: 2008-05-09 13:30
我刚学习西门子不久,现在手头上有一个S7200 CPU222CN 和一个模拟量模块EM235 ,现在想学习使用模拟量,不知道程序怎么编?希望得到这方面的高手指教!或能够提供这方面的编程实例学习一下,先谢谢了!手上有一个PT100的热电阻,可不可以直接接EM235模块?
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2024-09-22
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-09 13:33
最简单的就是使用MOV指令,比如MOV AIW0 VW0  含义是指将EM235的第一个模拟量通道经过AD转换之后的数值送到VW0中。

不要将PT100的热电阻接入EM235,热电阻有专用的热电阻输入模块。
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2024-09-22
查看以恒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-09 21:57
看样子我的语句白写了。

简单明了,难道还有比我写的还好的例子?还是你根本不懂西门子的基本指令?
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058