楼主  发表于: 2008-05-09 13:30
我刚学习西门子不久,现在手头上有一个S7200 CPU222CN 和一个模拟量模块EM235 ,现在想学习使用模拟量,不知道程序怎么编?希望得到这方面的高手指教!或能够提供这方面的编程实例学习一下,先谢谢了!手上有一个PT100的热电阻,可不可以直接接EM235模块?
ssyway
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ssyway的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-30 14:20
我是做工程的,这个程序用了多少年了,有其他问题可以问我QQ327945988

LD     SM0.0
LPS
AW<=   LW0, +32000
AW>=   LW0, +6400
MOVW   LW0, AC0
LRD
AW<    LW0, +6400
MOVW   +6400, AC0
LRD
AW>    LW0, +32000
MOVW   +32000, AC0
LRD
ITD    AC0, AC0
LRD
DTR    AC0, AC0
LRD
-R     6400.0, AC0
LRD
MOVR   AC0, LD23
/R     25600.0, LD23
LRD
MOVR   LD6, LD27
-R     LD2, LD27
LRD
*R     LD23, LD27
LRD
MOVR   LD27, LD18
+R     LD2, LD18
LRD
AR>    LD18, LD14
=      L22.1
LPP

AR<    LD18, LD10
=      L22.0
ssyway
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ssyway的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-30 14:26
3楼  发表于: 2008-10-30 14:27
把地址改改就可以用了