用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
4~20mA电流信号可以串接两个设备吗
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 1/5 Go
qwe123zxclk
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
502 点
下载积分:
1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2008-11-06
最后登录:
2024-06-27
查看qwe123zxclk的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-20 08:07
只看楼主
|
小
中
大
传感器输出4-20ma信号,分别给2个设备用,1个是显示表,1个是PLC模拟量输入模块,能否串起来?
第2个问题:显示表带一路4-20ma变送输出,如果PLC模拟量输入采用显示表变送输出的信号,这样是否也可以?
这2钟接法哪种可靠、准确?
分享
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2823 个
工控威望:
4450 点
下载积分:
213878 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2024-11-23
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-20 08:19
只看该作者
|
小
中
大
第一个方法是行不通的,还是用第二个方法可靠些!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
dgredboy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
260 个
工控威望:
344 点
下载积分:
617 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2010-07-14
最后登录:
2012-06-15
查看dgredboy的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-12-20 09:11
只看该作者
|
小
中
大
串起来一定会有压降的。要看所串的设备的压降去到那里。
分享
zs0240202118
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zs0240202118的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-12-20 10:13
只看该作者
|
小
中
大
我觉得串接起来可以的,毕竟模拟量是以电流作为信号,个人拙见
分享
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1237 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-12-20 10:18
只看该作者
|
小
中
大
4—20ma有分配器的,价格不贵,比较可靠。
分享
llllll
学无止境
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
240 个
工控威望:
2318 点
下载积分:
1274 分
在线时间: 133(小时)
注册时间:
2009-06-11
最后登录:
2023-04-13
查看llllll的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-12-20 10:27
只看该作者
|
小
中
大
两种方法都可以,我一直在用,串联使用的时候要并联一个电阻!
分享
liuxianlu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
220 个
工控威望:
331 点
下载积分:
2683 分
在线时间: 1235(小时)
注册时间:
2009-11-07
最后登录:
2024-11-22
查看liuxianlu的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-12-20 10:35
只看该作者
|
小
中
大
电流信号串联不好,串联内阻加大一倍,模块输出最大信号时,可能也达不到20mA。
分享
aoouang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
402 点
下载积分:
2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2011-06-21
最后登录:
2015-11-18
查看aoouang的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-12-20 11:13
只看该作者
|
小
中
大
第一种方法当然可以啊!我公司的压机的压力测量就是这样用的啊!两个信号串联起来就行。第二种方法也可以,只是这两种没法比较准确度和精度,因为人看你的测量仪表和变送仪表的精度啊。
这两种方法我都用过,完全可行。
绿色的微笑
分享
wayu
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
408 个
工控威望:
1445 点
下载积分:
84841 分
在线时间: 472(小时)
注册时间:
2008-08-01
最后登录:
2024-11-22
查看wayu的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-12-20 13:17
只看该作者
|
小
中
大
这两种方法都可行.
分享
seaskytime
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
149 点
下载积分:
496 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2011-10-13
最后登录:
2012-08-15
查看seaskytime的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-12-20 15:14
只看该作者
|
小
中
大
第二种方法好,第一种数值会有一些误差
分享
浪头
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
120 个
工控威望:
227 点
下载积分:
1074 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2010-10-26
最后登录:
2015-07-14
查看浪头的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-12-20 16:28
只看该作者
|
小
中
大
本厂用压力传感器4—20mA电流信号给2台变频器串联使用,没问题阿
分享
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1228 个
工控威望:
3725 点
下载积分:
6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2008-03-04
最后登录:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-12-20 16:47
只看该作者
|
小
中
大
顶一个
学无止境,永远是学生。
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 1/5 Go
工控人家园
综合讨论
4~20mA电流信号可以串接两个设备吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问