qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-20 08:07
传感器输出4-20ma信号,分别给2个设备用,1个是显示表,1个是PLC模拟量输入模块,能否串起来?    
第2个问题:显示表带一路4-20ma变送输出,如果PLC模拟量输入采用显示表变送输出的信号,这样是否也可以?
这2钟接法哪种可靠、准确?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213878 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-23
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-20 08:19
第一个方法是行不通的,还是用第二个方法可靠些!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
dgredboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 344 点
下载积分: 617 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2010-07-14
最后登录: 2012-06-15
查看dgredboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-20 09:11
串起来一定会有压降的。要看所串的设备的压降去到那里。
zs0240202118
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zs0240202118的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-20 10:13
我觉得串接起来可以的,毕竟模拟量是以电流作为信号,个人拙见
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-20 10:18
4—20ma有分配器的,价格不贵,比较可靠。
llllll
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-06-11
最后登录: 2023-04-13
查看llllll的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-20 10:27
两种方法都可以,我一直在用,串联使用的时候要并联一个电阻!
liuxianlu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 331 点
下载积分: 2683 分
在线时间: 1235(小时)
注册时间: 2009-11-07
最后登录: 2024-11-22
查看liuxianlu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-20 10:35
电流信号串联不好,串联内阻加大一倍,模块输出最大信号时,可能也达不到20mA。
aoouang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2015-11-18
查看aoouang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-12-20 11:13
第一种方法当然可以啊!我公司的压机的压力测量就是这样用的啊!两个信号串联起来就行。第二种方法也可以,只是这两种没法比较准确度和精度,因为人看你的测量仪表和变送仪表的精度啊。
  这两种方法我都用过,完全可行。
绿色的微笑
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 84841 分
在线时间: 472(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-11-22
查看wayu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-12-20 13:17
这两种方法都可行.
seaskytime
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 149 点
下载积分: 496 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-10-13
最后登录: 2012-08-15
查看seaskytime的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-12-20 15:14
第二种方法好,第一种数值会有一些误差
浪头
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-10-26
最后登录: 2015-07-14
查看浪头的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-12-20 16:28
本厂用压力传感器4—20mA电流信号给2台变频器串联使用,没问题阿
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-20 16:47
顶一个
学无止境,永远是学生。