传感器输出4-20ma信号,分别给2个设备用,1个是显示表,1个是PLC模拟量输入模块,能否串起来?
第2个问题:显示表带一路4-20ma变送输出,如果PLC模拟量输入采用显示表变送输出的信号,这样是否也可以?
这2钟接法哪种可靠、准确?
分享
aoouang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
402 点
下载积分:
2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2011-06-21
最后登录:
2015-11-18
查看aoouang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-20 11:13
全看
|
小
中
大
第一种方法当然可以啊!我公司的压机的压力测量就是这样用的啊!两个信号串联起来就行。第二种方法也可以,只是这两种没法比较准确度和精度,因为人看你的测量仪表和变送仪表的精度啊。
这两种方法我都用过,完全可行。