引用
引用第116楼173392591于2008-04-29 14:03发表的 :
此柜有总断路器,大部份器件均为施奈德牌
其余部份分析均认可.
这个问题是我最关心的,我想问一下,大部份器件均为施奈德牌,据我的经验,施奈德的接触器和断路器是比较质量好的,但从烧毁的痕迹看,在发生短路时分断路器并没脱开,才导致从短路点到分线铜排的电线发热绝缘损坏而引起分线铜排短路的严重后果,可有总断路器为什么还没起到保护作用呢,就算质量有问题,为什么几级保护都没起到作用呢,在这中间难免让人没有合理的解释。
在这里讨论目的是增强所有设计产品和使用产品的人重视产品质量,提高产品的安全性能。这样的实例值得大家探讨分析,总结经验。
[ 此贴被周文锋在2008-04-30 09:54重新编辑 ]