引用引用第29楼fywsch于2008-04-14 07:55发表的 :是否是短路过载引起控制变压器烧起来,而你设计的保护没有起作用呢?
引用引用第30楼zh1119191于2008-04-14 08:38发表的 :设备交验时间太长,人为引起的!
引用引用第37楼zxdha于2008-04-14 15:05发表的 : 是用在什么设备上?控制主电机多大功率?不说明白,没法子!
引用引用第55楼zh1119191于2008-04-15 08:43发表的 :帮你分析如下: 1:打开控制柜门,找一助燃物从下部点燃配电盘,从图片上看盘面上烟雾比柜门上颜色深浓,门缝处上部比下部烟痕多,切呈扇状分布. 2:等火烧起来烧大后,关上控制柜,触摸屏迅速烧化掉落,火从触摸屏口出.没有
引用引用第82楼vbnm114于2008-04-16 23:52发表的 :你们公司开发的产品连短路保护装置都没有,不晓得你们是靠什么混饭的???
引用引用第94楼cheng2gang2于2008-04-20 23:18发表的 :不奇怪,第一个肯定点是你的电线用得太差,这种电线的胶皮根本就不是阻燃的,第二个肯定点是短路形成的,我曾经就亲眼见过电线的胶皮象柴火一样的燃烧,关掉闸吹都吹不熄,用了一段时间才烧,按道理应为电线没接紧或者端子没压紧,这种情况是要等电线不紧处氧化较严重时才可能发生较大的热量,把胶皮一直往上烧,烧到另一相的线并短路,终于点燃了你的柴火,就这样了