232497244
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 1060 点
下载积分: 1821 分
在线时间: 740(小时)
注册时间: 2007-03-18
最后登录: 2024-11-26
查看232497244的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-12 21:03









最近给个客户做了套设备,
在客户那里搞验收都搞了二个月,

刚验收回来
第二天客户打电话来说
电柜烧了......


不知道哪们朋友见过烧得这么厉害的.....


等 我们到现场的时候,已经烧得血肉模糊了,哪里还能看出是什么东西引起的.........
[ 此贴被232497244在2008-04-13 08:34重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(YMMFA) 真惨啊!
    232497244
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 1060 点
    下载积分: 1821 分
    在线时间: 740(小时)
    注册时间: 2007-03-18
    最后登录: 2024-11-26
    查看232497244的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-04-14 09:23
    引用
    引用第29楼fywsch于2008-04-14 07:55发表的  :
    是否是短路过载引起控制变压器烧起来,而你设计的保护没有起作用呢?


    短路引起变压器烧起来,这个可能应该不会,
    电路中有单路的熔断器保护
    232497244
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 1060 点
    下载积分: 1821 分
    在线时间: 740(小时)
    注册时间: 2007-03-18
    最后登录: 2024-11-26
    查看232497244的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-04-14 09:25
    引用
    引用第30楼zh1119191于2008-04-14 08:38发表的  :
    设备交验时间太长,人为引起的!



    本人也怀疑是客户有意搞破坏
    听说他们那里的工程款很难收的..
    232497244
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 1060 点
    下载积分: 1821 分
    在线时间: 740(小时)
    注册时间: 2007-03-18
    最后登录: 2024-11-26
    查看232497244的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-04-14 21:02
    引用
    引用第37楼zxdha于2008-04-14 15:05发表的  :
    是用在什么设备上?控制主电机多大功率?不说明白,没法子!


    除了烧了电柜,其他的都没有问题..
    232497244
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 1060 点
    下载积分: 1821 分
    在线时间: 740(小时)
    注册时间: 2007-03-18
    最后登录: 2024-11-26
    查看232497244的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-04-15 16:12
    引用
    引用第55楼zh1119191于2008-04-15 08:43发表的  :
    帮你分析如下:
     1:打开控制柜门,找一助燃物从下部点燃配电盘,从图片上看盘面上烟雾比柜门上颜色深浓,门缝处上部比下部烟痕多,切呈扇状分布.
     2:等火烧起来烧大后,关上控制柜,触摸屏迅速烧化掉落,火从触摸屏口出.没有

    这位朋友可以去侦探了.....
    232497244
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 1060 点
    下载积分: 1821 分
    在线时间: 740(小时)
    注册时间: 2007-03-18
    最后登录: 2024-11-26
    查看232497244的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-04-17 11:41
    引用
    引用第82楼vbnm114于2008-04-16 23:52发表的  :
    你们公司开发的产品连短路保护装置都没有,不晓得你们是靠什么混饭的???






    你见过我们做的电柜吗》?

    没见过就不要在那里乱叫..
    232497244
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 1060 点
    下载积分: 1821 分
    在线时间: 740(小时)
    注册时间: 2007-03-18
    最后登录: 2024-11-26
    查看232497244的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-04-21 08:30
    引用
    引用第94楼cheng2gang2于2008-04-20 23:18发表的  :
    不奇怪,第一个肯定点是你的电线用得太差,这种电线的胶皮根本就不是阻燃的,第二个肯定点是短路形成的,
    我曾经就亲眼见过电线的胶皮象柴火一样的燃烧,关掉闸吹都吹不熄,用了一段时间才烧,按道理应为电线没接紧或者端子没压紧,这种情况是要等电线不紧处氧化较严重时才可能发生较大的热量,把胶皮一直往上烧,烧到另一相的线并短路,终于点燃了你的柴火,就这样了



    经验之谈...
    有这种可能 
    232497244
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 1060 点
    下载积分: 1821 分
    在线时间: 740(小时)
    注册时间: 2007-03-18
    最后登录: 2024-11-26
    查看232497244的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-04-30 10:31




    据上图看,断路器已断开.....