第二张图来看,应该是从下面往上烧起来的,特别是(接线排?)处最值得怀疑,
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
86楼  发表于: 2008-04-22 23:23
最近在唐山安装调试了一套加酸装置。就一个柜子,控制两台电机都是0.37KW,还有仪表电源。

我总电源线用的是1.5平方的,怎么算也戳戳有余了,可监理说现在的线都不够他所标的线径。让我

换跟粗的线。我把合格正给他看,他硬说线不够使用。我怒气上来了说“那我还要用千分尺量一下,

一根线的直径,通过S=3.1415926*(D/2)2 算出一根的面积,再乘总根数。才知道合格不合格”监理

从此对我特别照顾,我每干一样活,他就站在我的旁边,等我干出不符合规范的活,让我返工。没办

法,白天干不出活,只好晚上干。惨哪!后来给了他点好处,他就再也不过问了。讲出来让大家引以

为戒
jiyouwang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1142 个
工控威望: 693 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 626(小时)
注册时间: 2007-10-10
最后登录: 2024-11-05
查看jiyouwang的 主题 / 回贴
87楼  发表于: 2008-04-28 19:16
好猛烈,    
qq491939779
永远想在最前面!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 277 点
下载积分: 490 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2008-02-25
最后登录: 2024-10-11
查看qq491939779的 主题 / 回贴
88楼  发表于: 2008-04-28 20:12
比这大一点的配电柜,烧了一半我就看过,是7年前的配电柜,装在蚀刻室旁边,线老化了,结果漏电了,(因为蚀刻室有很多强腐蚀性的化学物品),结果着火了,不过想不通的是,漏电开关不跳(线都烧到冒火花了),不只是一个漏电开关,是3个,从配电房,到现场配机器电柜,到这个蚀刻室配电柜,三个漏电开关都不跳,够强的(郁闷)!漏电开关是富士的(小日本难道就这么不可靠?)呵呵!
永远想在最前面!
菜鸟888
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 524 点
下载积分: 12580 分
在线时间: 1097(小时)
注册时间: 2006-09-03
最后登录: 2024-11-23
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
89楼  发表于: 2008-04-28 21:40
我有一次现场调试时发现DC24V短路 断路器冒烟可都没跳(1P/3A 鬼子三菱的)
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
90楼  发表于: 2008-04-28 22:00
这肯定是三相电短路引起的!
多半是下面往上数的第二排接线排中有三相动力电源,也许是三相电源的端子的螺丝太长,接近底板,造成接线排上的端子螺丝和底板连电,引起连环短路造成的,太恐怖了!!!
-----------我觉得一个控制箱应有这几点:A.高品质的电源开关 1)过流保护士2)过压保护 3)漏电保护
B.通风散热要好,最好是选取自然通风比较好
-------------------谢谢各位同行批评指正,请多多指教!共同进步
周文锋
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 194 点
下载积分: 675 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2006-09-30
最后登录: 2020-03-27
查看周文锋的 主题 / 回贴
91楼  发表于: 2008-04-29 10:43
图片:
图片:
本人也来发表一下意见:
  1 综上所有分析,首先可以排除的人为破坏,从第一张图来看,这家公司规模比较大,也比较规范,就算不好接款,他也没必要放着设备瘫痪而拒绝付款,更何况是冒着巨大安全危险。除非这个公司是想骗保。
  2 致命原因:保护装置设置不当和质量不符合要求。
        1) 从结帐困难来看,设备价格也可能很低,成本观念很强,从现有痕迹来看,此柜没有设置总断路器,仅有分线铜排和小型断路器。而真正引起致命烧毁的也是在铜排位置,机柜已经因电弧导致油漆脱落,并导致控制面板的人机界面烧毁,以及第一排的按纽的烧焦。
        2) 给客户提供技术资料不全或在安装调试阶段对客户的技术指导不全。从机柜的外表面来看,机柜的出线槽也有烧毁现象,并不是烟雾,另从机柜上的电弧痕迹来看,在机柜内部发生严重短路时外部供电并没有及时起到保护。因为短时间的短路不会引起第一图机柜的大面积油漆烧焦。
  3 原因透析 :起因应该是倒数第二排线槽下面的元器件,从旁边的布置来看应该是接触器进线部位首先发生短路,原因可能是接线不牢和异物,也有可能是品质问题,接触器短路而小型断路器没能及时脱开,导致电线发热绝缘损坏引起小型断路器的进线短路,因为没有总断路器,分线铜排因电弧发生长时间严重短路,并引起进线短路,导致出线槽也有烧毁痕迹。
  以上仅个人意见,仅供参考。
警后语:
    作为设备厂家和设计人员,虽然现在竞争强烈,但安全意识不能忽略,技术支持也要全面。作为工厂也应加强安全意识和防护,安全生产重与泰山。
  本人想借次机会广交朋友,有兴趣请联系  :zwfdz@126.com
[ 此贴被周文锋在2008-04-29 10:59重新编辑 ]
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
92楼  发表于: 2008-04-29 12:04
三相电短路引起的,肯定是!
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
93楼  发表于: 2008-04-29 12:30
引用
引用第109楼菜鸟888于2008-04-28 21:40发表的  :
我有一次现场调试时发现DC24V短路 断路器冒烟可都没跳(1P/3A 鬼子三菱的)

------------------普通的空气开关,漏电保护开关,1P/30A用在DC24V的电路上是不会跳的,鬼子的开关是定在200VAC的使用条件下的,所以,我们不要以为进口的就会好,要合理选料才是对的
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
94楼  发表于: 2008-04-29 12:48
火应该是下面烧上去的。按常规应该是接线端子,但看上去像是小型断路器?根据经验1元器件质量差,不是用阻燃塑料做的,却需用系数选的太大。2接线松动。3负载太大。
173392591
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看173392591的 主题 / 回贴
95楼  发表于: 2008-04-29 14:03
引用
引用第112楼周文锋于2008-04-29 10:43发表的  :
本人也来发表一下意见:
此柜有总断路器,大部份器件均为施奈德牌

其余部份分析均认可.