232497244
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 1060 点
下载积分: 1821 分
在线时间: 740(小时)
注册时间: 2007-03-18
最后登录: 2024-12-23
查看232497244的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-12 21:03









最近给个客户做了套设备,
在客户那里搞验收都搞了二个月,

刚验收回来
第二天客户打电话来说
电柜烧了......


不知道哪们朋友见过烧得这么厉害的.....


等 我们到现场的时候,已经烧得血肉模糊了,哪里还能看出是什么东西引起的.........
[ 此贴被232497244在2008-04-13 08:34重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(YMMFA) 真惨啊!
    qq491939779
    永远想在最前面!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 490 分
    在线时间: 12(小时)
    注册时间: 2008-02-25
    最后登录: 2024-10-11
    查看qq491939779的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-04-28 20:12
    比这大一点的配电柜,烧了一半我就看过,是7年前的配电柜,装在蚀刻室旁边,线老化了,结果漏电了,(因为蚀刻室有很多强腐蚀性的化学物品),结果着火了,不过想不通的是,漏电开关不跳(线都烧到冒火花了),不只是一个漏电开关,是3个,从配电房,到现场配机器电柜,到这个蚀刻室配电柜,三个漏电开关都不跳,够强的(郁闷)!漏电开关是富士的(小日本难道就这么不可靠?)呵呵!
    永远想在最前面!