用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
温度控制变频器问题求助
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
学习快乐
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
139 点
下载积分:
559 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2011-04-05
最后登录:
2012-07-24
查看学习快乐的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-28 19:40
只看楼主
|
小
中
大
用温度控制器通过4-20MA输出来控制变频器转速;当温度低的时变频器全速运行;当温度高的时候变频器减速运行;不知可否实现,要如何设置变频器,不论什么样的变频都行;望各位多多指教;谢谢
分享
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
811 个
工控威望:
676 点
下载积分:
311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2008-04-28
最后登录:
2023-12-03
查看天津电气成套的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-28 19:57
只看该作者
|
小
中
大
你是想把温控表作为变送器和使用PID功能对吧,应该没问题的。变频器要具有4-20mA输入功能才行,现在好多国产变频器为了降低成本都取消了好多功能。选型、报价可以找我,为你提供整套方案。
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
分享
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
370 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间:
2011-08-23
最后登录:
2019-12-21
查看wuliang211的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-09-28 20:07
只看该作者
|
小
中
大
可以实现的,有些变频器没有4-20MA,并一个电阻就可以了,
分享
雄鹰
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
152 点
下载积分:
4673 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2011-09-13
最后登录:
2024-10-10
查看雄鹰的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-09-28 20:41
只看该作者
|
小
中
大
可以实现的,只要有4-20MA就可以了,我们厂的极冷风机就是那样控制的
分享
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1611 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2024-10-09
查看rockyhuo的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-09-29 00:24
只看该作者
|
小
中
大
使用PID控制,是很容易实现你的功能,并联一个电阻就可以实现电流转电压的,自己算算要选择的电阻的阻值,这个不难算。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
分享
学习快乐
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
139 点
下载积分:
559 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2011-04-05
最后登录:
2012-07-24
查看学习快乐的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-09-29 07:58
只看该作者
|
小
中
大
比如设置温控器4MA对应的变频器的频率为30HZ;现在需要他4MA对应的频率50HZ;20MA时运行频率为30HZ这样设置变频行吗
分享
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1105 个
工控威望:
6705 点
下载积分:
100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间:
2007-01-25
最后登录:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-09-29 08:12
只看该作者
|
小
中
大
利用PLC的PID功能可以实现。热电阻采集温度信号反馈给PLC,PLC控制变频速度。
还可以直接用变频器的PID功能,热电阻直接把信号反馈给变频器,步用PLC.
自己的事情自己做.
分享
小刺
我们都没错
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
160 个
工控威望:
302 点
下载积分:
1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2011-03-22
最后登录:
2024-09-25
查看小刺的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-09-29 15:45
只看该作者
|
小
中
大
利用变频器本身的PID,接入一个温度信号就行了,至于是电流信号还是电压信号都是可以转换的
分享
tjzhmjj
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
239 个
工控威望:
968 点
下载积分:
3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-02-09
查看tjzhmjj的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-09-29 22:45
只看该作者
|
小
中
大
用一台输出0-10mA的2型温度变送器和变频器就能实现。剩下的就是变频器的设置了。
分享
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1611 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2024-10-09
查看rockyhuo的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-09-29 23:57
只看该作者
|
小
中
大
P128 要设成负反馈,P129 P值 P130 I值 P133 设定值 P134 D值
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
分享
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
460 个
工控威望:
648 点
下载积分:
2649 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2011-08-12
最后登录:
2024-05-04
查看ying-feng的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-09-30 22:44
只看该作者
|
小
中
大
阻值如何算,那位赐教,重谢!
分享
a2103
珍爱生命,远离领导
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
310 个
工控威望:
462 点
下载积分:
1168 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2009-01-04
最后登录:
2015-04-14
查看a2103的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-10-01 08:43
只看该作者
|
小
中
大
没有电流的,只能电压控制
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
温度控制变频器问题求助
http://www.ymmfa.com