用温度控制器通过4-20MA输出来控制变频器转速;当温度低的时变频器全速运行;当温度高的时候变频器减速运行;不知可否实现,要如何设置变频器,不论什么样的变频都行;望各位多多指教;谢谢
雄鹰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 152 点
下载积分: 4673 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2011-09-13
最后登录: 2024-10-10
查看雄鹰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-28 20:41
可以实现的,只要有4-20MA就可以了,我们厂的极冷风机就是那样控制的