楼主  发表于: 2011-09-28 19:40
用温度控制器通过4-20MA输出来控制变频器转速;当温度低的时变频器全速运行;当温度高的时候变频器减速运行;不知可否实现,要如何设置变频器,不论什么样的变频都行;望各位多多指教;谢谢
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-12-03
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-28 19:57
你是想把温控表作为变送器和使用PID功能对吧,应该没问题的。变频器要具有4-20mA输入功能才行,现在好多国产变频器为了降低成本都取消了好多功能。选型、报价可以找我,为你提供整套方案。
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!