圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2011-05-26
最后登录: 2014-02-16
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-26 18:39
如题,最好帮忙解释下计算依据,还有需要什么保护,就装一个断路器就够了吗,有几个大直流电机和N多小交流电机,还有一些电热丝,就这些负载
techo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2010-05-09
最后登录: 2015-11-29
查看techo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-26 18:47
每路最好分开控制,这样太危险
263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 167 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2010-11-04
最后登录: 2022-09-01
查看263286819的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-26 19:11
好好規劃一下,分部控制
圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2011-05-26
最后登录: 2014-02-16
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-26 19:17
能分开早就分开了,总电源线能分开?不可能把设备全部拆开,把线都剪掉吧,有人知道截面怎么选取吗?感谢啊
农村娃
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看农村娃的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-26 19:19
貌似要600mm2以上的铜芯线,不知道有这规格不
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-26 20:13
铜缆如果每平方毫米的载流量为6安培,1250/6=208mm平方,用3X240+180的缆就差不多,仅供参考。
学无止境,永远是学生。
yangrmg
经验是练出来的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-12-22
最后登录: 2024-04-09
查看yangrmg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-26 20:36
300平方铜线要两条并用,如果线路长还要加大。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2205(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-29
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-26 21:26
两根600mm2的并行差不多,电流有集肤效应,截面积越大,单位面积的承受电流越小。
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2234 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-18
查看科锋智能控制的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-26 21:57
2组300mm2的即可,本公司1300A的电流
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(fxh19861017)
  • 深圳科锋智能控制 13714040687
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 966 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    注册时间: 2011-03-26
    最后登录: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-06-26 22:16
    1250A的电流是设备总电流啊,你最好把设备电流分开说,再设计,总电流1250A的应当装单独变压器供电最好
    lx1971
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 619 分
    在线时间: 33(小时)
    注册时间: 2008-01-25
    最后登录: 2024-10-05
    查看lx1971的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-06-26 22:27
    我认为这么大的电流就不能使用铜导线了,应该使用铜排了。
    718737558
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看718737558的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-06-26 22:30
    按1250A/2.5A/mm2计算,不过最好分成几路,每路按一个断路器。