引用引用第25楼胡骄阳于2011-06-29 11:06发表的 :你打电话问线缆的厂家,就问他们厂多少平方的线安全载流是多少,很容易就知道了需要用多大的线了,每个厂家生产的线缆安全载流也会不太一样的,因为材料的差别比较大。希望对你有帮助。我们厂用的BVV铜芯线120平方毫米的安全载流是365A。还有你的设备不能光看设备的电流之总和,一般直流电机运行时电流不会和电机铭牌上一样的。但是要考虑电机堵转时造成大电流。根据经验我估计你用两条180平方毫米的铜芯BVV线就可以满足要求了。(仅供参考)
引用引用第42楼胡骄阳于2011-07-09 11:46发表的 :我们工厂的总功率就有450KW,直流电机最大的电流也有188A,我就是用的120mm的线双线并走,长度120米,现在所有的设备开启来一点问题都没有。关键的问题你不能把所有的电流加起来算铜线的大小。像挤出机一样,虽然总功率达到了200KW,电机和加热器同时启动的时间是比较短的。