如题,最好帮忙解释下计算依据,还有需要什么保护,就装一个断路器就够了吗,有几个大直流电机和N多小交流电机,还有一些电热丝,就这些负载
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-26 20:13
铜缆如果每平方毫米的载流量为6安培,1250/6=208mm平方,用3X240+180的缆就差不多,仅供参考。