小弟隐约记得1000KVA的变压器可以带总电流2000A的负载 但是今天绘图的时候,看以前的图纸好像不是这样的 所以我就有点迷糊了 不确定了
想请大伙帮忙 给我说说
谢谢
[ 此帖被aries在2011-05-24 16:10重新编辑 ]
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-26
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-23 17:19
1000kva,额定电流1440A。
签名无效了,麻雀不见了!
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-23 17:44
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
1000*1.44=1440A
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(xqx666) 感谢分享
  • 下载积分:+2(guochunyi)
    西欧工控
    多试一次,就会成功
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 610 个
    工控威望: 3325 点
    下载积分: 71062 分
    在线时间: 284(小时)
    注册时间: 2010-09-21
    最后登录: 2024-12-27
    查看西欧工控的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-23 19:45
    单相电流1440A
    z123456789
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 2560 分
    在线时间: 7(小时)
    注册时间: 2011-05-14
    最后登录: 2014-04-02
    查看z123456789的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-23 20:15
    1440A
    dujiang100
    我是一只小小鸟
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 642 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 243(小时)
    注册时间: 2011-03-11
    最后登录: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-24 10:06
    学习了,我原来也是算的KVA*2
    fff936100286
    努力学习
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 148 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 1632 分
    在线时间: 67(小时)
    注册时间: 2011-03-05
    最后登录: 2017-01-31
    查看fff936100286的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-24 10:59
    要根椐次级输出电压的等级计算输出电流。
    daochuan
    小兵
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 470 分
    在线时间: 25(小时)
    注册时间: 2011-02-18
    最后登录: 2024-11-13
    查看daochuan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-24 11:52
    差不多1400,看实际
    博世变频
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 793 分
    在线时间: 61(小时)
    注册时间: 2011-03-07
    最后登录: 2019-11-23
    查看博世变频的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-24 13:34
    电力变压器一般随着时间容量都会不够用,配总开关还是依据1KW=2电流配
    宇宙中行星
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看宇宙中行星的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-24 14:22
    1000KVA*1.44=1440
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    注册时间: 2008-03-04
    最后登录: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-24 16:02
    功率除电压=电流,除根号下3                                   1000000/400=2500         2500/1.732=1444A
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xqx666) 感谢分享
  • 学无止境,永远是学生。
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    注册时间: 2008-03-04
    最后登录: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-24 16:35
    功率除输出电压等于电流再除根号下3  就等于输出电流                                 1000000/400=2500         2500/1.732=1443A


           对不起数字打错了,应该是1443a才对
    学无止境,永远是学生。
    • «