小弟隐约记得1000KVA的变压器可以带总电流2000A的负载 但是今天绘图的时候,看以前的图纸好像不是这样的 所以我就有点迷糊了 不确定了
想请大伙帮忙 给我说说
谢谢
[ 此帖被aries在2011-05-24 16:10重新编辑 ]
分享
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
501 个
工控威望:
974 点
下载积分:
1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间:
2010-06-19
最后登录:
2024-09-12
查看gali1120107的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-23 17:44
全看
|
小
中
大
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
1000*1.44=1440A
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(xqx666) 感谢分享
下载积分:+2(guochunyi)