小弟隐约记得1000KVA的变压器可以带总电流2000A的负载 但是今天绘图的时候,看以前的图纸好像不是这样的 所以我就有点迷糊了 不确定了
想请大伙帮忙 给我说说
谢谢
[ 此帖被aries在2011-05-24 16:10重新编辑 ]
分享
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1226 个
工控威望:
3725 点
下载积分:
6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2008-03-04
最后登录:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-24 16:02
全看
|
小
中
大
功率除电压=电流,除根号下3 1000000/400=2500 2500/1.732=1444A
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(xqx666) 感谢分享
学无止境,永远是学生。
分享
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1226 个
工控威望:
3725 点
下载积分:
6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2008-03-04
最后登录:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-24 16:35
全看
|
小
中
大
功率除输出电压等于电流再除根号下3 就等于输出电流 1000000/400=2500 2500/1.732=1443A