胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-03 13:55
工厂增加设备,5台主要设备的总共率有420KW,其他七七八八的东西加起来可能也有40KW,不知道要用多大的线比较实惠。请师傅们给点经验。前提一定要安全,设备有时候运行起来就个把星期不停机的。谢谢了。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-09-21
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-03 14:31
估算大概800A左右的电流,电缆选375-500。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(dl2006)
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    木獬
    花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 278 个
    工控威望: 433 点
    下载积分: 6037 分
    在线时间: 252(小时)
    注册时间: 2010-09-13
    最后登录: 2024-11-01
    查看木獬的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-03 14:48
    同意楼上的
    小草部落
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看小草部落的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-03-03 15:06
    楼上的说的很明确了已经
    yyy313
    大树
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 2718 分
    在线时间: 120(小时)
    注册时间: 2009-10-19
    最后登录: 2013-03-12
    查看yyy313的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-03-03 15:16
    要根据设备负载情况而定。若是机械厂等,按40—50%算,用185,若要保险,用两根120并联足够了
    huxupin
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7793 分
    在线时间: 248(小时)
    注册时间: 2009-03-22
    最后登录: 2023-10-31
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-03-04 15:10
    900A的电流用的着那么大的电源线吗,若是铜芯电缆250MM2就足够了
    ddq342417
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 13(小时)
    注册时间: 2010-08-05
    最后登录: 2021-05-04
    查看ddq342417的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-04 16:11
    同意5楼的,250--300就可以了,铜线很贵的,别浪费钱啦,1楼仁兄你太不把本钱当回事吧!
    非标设备,plc编程,触摸屏,伺服应用等,有时间的各位朋友可以和我一起探讨技术问题,QQ:448350780 TEL:15013064194
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 850(小时)
    注册时间: 2006-09-07
    最后登录: 2024-09-12
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-04 18:56
    支持一楼的说法,或用两条240的线并行
    对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    光电隔离
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 164 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 53637 分
    在线时间: 107(小时)
    注册时间: 2010-09-13
    最后登录: 2024-10-31
    查看光电隔离的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-03-04 19:33
    还是用放射式供电比较好些。
    业绩电气
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 1061 分
    在线时间: 117(小时)
    注册时间: 2009-01-02
    最后登录: 2023-11-08
    查看业绩电气的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-04 19:42
    估算大概800A左右的电流,电缆选375-500平方
    开人心
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 364 个
    工控威望: 496 点
    下载积分: 4232 分
    在线时间: 763(小时)
    注册时间: 2006-09-12
    最后登录: 2024-09-04
    查看开人心的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-04 20:17
    用单心多股铜BRV电线300.用3+1铜电缆400.
    shaolinsi
    佛曰:不可说
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 561 个
    工控威望: 1209 点
    下载积分: 1554 分
    在线时间: 112(小时)
    注册时间: 2010-05-04
    最后登录: 2014-11-13
    查看shaolinsi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-03-04 20:35
    配线要考虑的方面很多
    1、是否是临时线路
    2、线路的安装方式
    3、线路安全截流量
    4、线路的安装成本
    5、是否有大功率感性负载
    以上的几条都可能会影响电缆的选择,楼主可根据经验值自行计算确定线径。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(dl2006) 热心助人
  • 饿米豆腐