工厂增加设备,5台主要设备的总共率有420KW,其他七七八八的东西加起来可能也有40KW,不知道要用多大的线比较实惠。请师傅们给点经验。前提一定要安全,设备有时候运行起来就个把星期不停机的。谢谢了。
huxupin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2009-03-22
最后登录: 2023-10-31
查看huxupin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-04 15:10
900A的电流用的着那么大的电源线吗,若是铜芯电缆250MM2就足够了