• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
{笑傲江湖}
不断进步,勇攀高峰!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 281 点
下载积分: 765 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2011-01-17
最后登录: 2015-06-17
查看{笑傲江湖}的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-28 12:33
小弟碰到了一个棘手的问题。指令如下:
LD M23
ANI M24
SET Y2
SET M200
LD Y2
AND Y2
PLSR K1500 K5000 K500 Y0
LD M8029
RST Y2
RST M200
LD M24
ANI M23
SET M201
LD Y201
ANI Y2
PLSR K1500 K5000 K500 Y0
LD M8029
RST M201
问题是正传来,反转不来!这是什么原因啊?
geng926
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 113 点
下载积分: 485 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2011-02-28
最后登录: 2012-09-18
查看geng926的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-28 16:09
呵呵!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-28 18:44
楼主传上来的程序没问问题?LD  Y2    AND  Y2   啥意思?后面的应该是LD M201吧,请楼主纠正程序
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-28 19:10
第2个K5000改成K-5000
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-12-03
查看ngch的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-02-28 22:08
反方向的程序没有啊!所以反转不来!
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
xiqin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 195 点
下载积分: 621 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2010-08-30
最后登录: 2024-06-12
查看xiqin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-02-28 23:22
第2个K5000改成K-5000
建筑人生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2008-06-03
最后登录: 2020-04-27
查看建筑人生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-01 00:37
楼上正解     
caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 746 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-09-23
最后登录: 2013-10-23
查看caizhihua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-01 08:24
向高手学习!
{笑傲江湖}
不断进步,勇攀高峰!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 281 点
下载积分: 765 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2011-01-17
最后登录: 2015-06-17
查看{笑傲江湖}的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-03-03 10:35
我得到答案了!FX2N系列2.1版本以上的支持Y0,Y1口两个高速脉冲输出!但同一个口PLSR指令只能用一次!如果正反转参数不同可以一个偏移指针,但SFC中可以多次使用,要求是必须隔开一步!希望对兄弟们有用!这个是我结构工程实际得到的经验。(请注意。本人控制的是步进电机)
zhy0011520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 310 点
下载积分: 985 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2024-11-28
查看zhy0011520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-03-11 19:51
现在步进驱动器上一般都带有反转接点,将其和脉冲输出口同时导通就可以了
aa22284
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 323 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2011-11-05
最后登录: 2017-05-08
查看aa22284的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-10 20:14
liuliangdt
liuliangdt
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 682 点
下载积分: 66148 分
在线时间: 989(小时)
注册时间: 2010-09-05
最后登录: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-10 21:22
引用
引用第8楼{笑傲江湖}于2011-03-03 10:35发表的  :
我得到答案了!FX2N系列2.1版本以上的支持Y0,Y1口两个高速脉冲输出!但同一个口PLSR指令只能用一次!如果正反转参数不同可以一个偏移指针,但SFC中可以多次使用,要求是必须隔开一步!希望对兄弟们有用!这个是我结构工程实际得到的经验。(请注意。本人控制的是步进电机)



没试过,记得在某一集 程子华 视频教程中听他这么讲过。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go