用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
哪位大哥能告诉小弟关于步进电机正反转程序设计问题吗?
上一主题
下一主题
{笑傲江湖}
不断进步,勇攀高峰!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
281 点
下载积分:
765 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2011-01-17
最后登录:
2015-06-17
查看{笑傲江湖}的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-02-28 12:33
全看
|
小
中
大
小弟碰到了一个棘手的问题。指令如下:
LD M23
ANI M24
SET Y2
SET M200
LD Y2
AND Y2
PLSR K1500 K5000 K500 Y0
LD M8029
RST Y2
RST M200
LD M24
ANI M23
SET M201
LD Y201
ANI Y2
PLSR K1500 K5000 K500 Y0
LD M8029
RST M201
问题是正传来,反转不来!这是什么原因啊?
分享
{笑傲江湖}
不断进步,勇攀高峰!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
281 点
下载积分:
765 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2011-01-17
最后登录:
2015-06-17
查看{笑傲江湖}的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-03 10:35
全看
|
小
中
大
我得到答案了!FX2N系列2.1版本以上的支持Y0,Y1口两个高速脉冲输出!但同一个口PLSR指令只能用一次!如果正反转参数不同可以一个偏移指针,但SFC中可以多次使用,要求是必须隔开一步!希望对兄弟们有用!这个是我结构工程实际得到的经验。(请注意。本人控制的是步进电机)