我有一个工程,是用三菱PLC,型号是FX2N系列的,有两个输入模块,在试机是没有什么问题,在运行时就出现一个最大的事故,那就是我的一个输入模块起火燃烧了,而且燃烧速很快,差不多一个16点的模块烧完了,请问这个最主要造成的是什么.原因?
分享
杨康
学海无崖
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
704 个
工控威望:
637 点
下载积分:
1947 分
在线时间: 90(小时)
注册时间:
2006-11-23
最后登录:
2023-12-20
查看杨康的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-01-14 22:34
只看该作者
|
小
中
大
啥模块啊?能够起火的话一般是由高压引起的!如220V窜入输入点内!
分享
xiugu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
234 点
下载积分:
769 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2007-01-10
最后登录:
2021-08-09
查看xiugu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2007-01-14 22:41
只看该作者
|
小
中
大
你是瘦子???
分享
zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
532 个
工控威望:
772 点
下载积分:
13780 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2006-10-12
最后登录:
2024-10-21
查看zhong1946的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2007-01-17 16:04
只看该作者
|
小
中
大
在试机的时候都没有起火,那你工程现场的接线有没有错误? 运行之前和烧毁之后有没有作仔细检查?
分享
lgz
卍菩提唯心所造业,往昔所造诸恶业,皆由无始贪瞋痴,从身语意之
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
169 个
工控威望:
2178 点
下载积分:
7602 分
在线时间: 86(小时)
注册时间:
2006-10-22
最后登录:
2018-06-01
查看lgz的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2007-01-17 17:33
只看该作者
|
小
中
大
可能内部掉有其它金属进去吧
分享
yunhua
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yunhua的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2007-01-19 10:28
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第6楼
melsec
于
2007-01-17 23:42
发表的
:
1,输入模块:
输入模块用的是5V DC和24V DC 好象没有足够的电流能引起燃烧的.
.......
和你的看法一样,很可能是种原因引起的
分享
woyaofada
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
121 个
工控威望:
221 点
下载积分:
4049 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2006-10-20
最后登录:
2024-07-13
查看woyaofada的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2007-02-18 03:35
只看该作者
|
小
中
大
很可能是线头掉下引起短路。看来电路设计也有点问题吧。
分享
hubeijun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
110 个
工控威望:
252 点
下载积分:
797 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2006-10-30
最后登录:
2023-04-11
查看hubeijun的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2007-02-18 16:00
只看该作者
|
小
中
大
输入模块用的是5V DC和24V DC 好象没有足够的电流能引起燃烧的.
上次我有台设备在动后施工时多了组220的线,接线时没注意到主电源也有一组,结果开机很快就短路发出爆炸声。。。。。所以同仁们在设备运行前期一定要认真检查确认!
分享
jtcsdc
蓝领—煤矿工控
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
391 个
工控威望:
398 点
下载积分:
1204 分
在线时间: 227(小时)
注册时间:
2007-02-21
最后登录:
2024-05-12
查看jtcsdc的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2007-02-21 20:12
只看该作者
|
小
中
大
短路,严重的短路事故。A:过电压击穿造成。 B:短路引起大电流造成
分享
clsko
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看clsko的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2007-03-07 15:18
只看该作者
|
小
中
大
惨。。。。。。
分享
知秋一叶
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看知秋一叶的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2007-03-09 09:37
只看该作者
|
小
中
大
还是小心点好
分享
dragongu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看dragongu的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2007-03-15 18:30
只看该作者
|
小
中
大
这么吓人啊,看来我以后要注意了
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
»
Pages: 1/4 Go
工控人家园
综合讨论
三菱PLCFX2N系列(最大最严重的电器事故)
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问