zxh19817
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zxh19817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-01-14 16:45
我有一个工程,是用三菱PLC,型号是FX2N系列的,有两个输入模块,在试机是没有什么问题,在运行时就出现一个最大的事故,那就是我的一个输入模块起火燃烧了,而且燃烧速很快,差不多一个16点的模块烧完了,请问这个最主要造成的是什么.原因?
hubeijun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 252 点
下载积分: 797 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2006-10-30
最后登录: 2023-04-11
查看hubeijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-02-18 16:00
输入模块用的是5V DC和24V DC 好象没有足够的电流能引起燃烧的.

上次我有台设备在动后施工时多了组220的线,接线时没注意到主电源也有一组,结果开机很快就短路发出爆炸声。。。。。所以同仁们在设备运行前期一定要认真检查确认!