hongming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 956 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-08
查看hongming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-28 19:44
起重设备,有对重的。富士G11变频器闭环控制,富士电机22KW,已使用时间23个月。
问题是:1、在载重侧负荷较大且提升的时候,启动时变频器有时会报故障:P9(PG断线),对重侧偏重的时候不出现。
              注:两种状态重差基本相同。
        2、载重侧负荷较大且下降的时候,低速(1HZ)运行时,会感觉运行不流畅,一卡一卡的。变频器显示正常。

       请各位进来的高手看看,是不是变频器的问题?其它部件都已经检查过了,没发现问题。
hongming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 956 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-08
查看hongming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-28 19:56
求各位高高高手开恩啊。走过、路过、飘过的都给点意见吧。
givemepower
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2281 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2023-05-30
查看givemepower的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-29 07:15
查一下编码器和他的连线,有没有接触不良,特别是接头,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hongming) 热心助人
    凝决
    实力决定一切
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 2203 分
    在线时间: 46(小时)
    注册时间: 2009-03-29
    最后登录: 2013-04-07
    查看凝决的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-01-29 07:26
    我遇到过台达的一卡一卡的故障,变频器坏了,换一个就好了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hongming) 热心助人
    wangbo369888
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看wangbo369888的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-01-30 20:25
    变频器是会出现这种软故障,先把变频器的力矩参数加大,如还有此故障,直接的办法,找一台同样的变频器试一下就知道了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hongming) 热心助人
    德仁堂
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看德仁堂的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-01-30 20:50
    我有一次有这个好像是接头不太好,是不是能帮上忙
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hongming) 热心助人
    hongming
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 956 分
    在线时间: 42(小时)
    注册时间: 2010-11-10
    最后登录: 2024-11-08
    查看hongming的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-05 17:49
    感谢各位帮忙,问题已解决。是编码器的问题。
    cailiang123
    CAILIANG
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 410 个
    工控威望: 1543 点
    下载积分: 18384 分
    在线时间: 663(小时)
    注册时间: 2010-01-18
    最后登录: 2024-08-18
    查看cailiang123的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-05 18:02
    是编码器的问题。学习了