mdayan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2018-10-30
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-25 11:06
PLC输入点接线,一般是常开的,可不可以换成常闭,请教各位?
gk1234
有反馈,才控制
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8765 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2018-11-06
最后登录: 2024-12-22
查看gk1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-25 16:29
用常开点,调试方便,用常闭点,有断线保护作用