fuyuesong123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 214 个
工控威望: 371 点
下载积分: 882 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2009-05-07
最后登录: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-14 10:29
请各位前辈指点下,应该怎么设置,设置那一参数
电机参数2.2KW 5.1A 50HZ 380V
[ 此帖被fuyuesong123在2010-12-14 10:41重新编辑 ]
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-11-15
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-14 11:18
处理方法
    (1)起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重现象,主要检查:
    ● 工作机械有没有卡住;
    ● 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对有没有短路;
    ● 变频器功率模块有没有损坏;
    ● 电动机起动转矩过小,拖动系统转不起来。
    (2)起动时不马上跳闸,而运行过程中跳闸,主要检查:
    ● 升速时间设定太短,加长加速时间;
    ● 减速时间设定太短,加长减速时间;
    ● 转矩补偿(U/f比)设定太大,引起低频时空载电流过大;
    ● 动作电流设定太小,引起变频器误动作。
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
fuyuesong123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 214 个
工控威望: 371 点
下载积分: 882 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2009-05-07
最后登录: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-14 11:22
谢谢你的回答 , 问题已经找到 是变频器太小了 要用VLT2922