请各位前辈指点下,应该怎么设置,设置那一参数
电机参数2.2KW 5.1A 50HZ 380V
[ 此帖被fuyuesong123在2010-12-14 10:41重新编辑 ]
分享
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1429 个
工控威望:
2169 点
下载积分:
4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间:
2009-12-21
最后登录:
2024-11-15
查看jxh668的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-14 11:18
全看
|
小
中
大
处理方法
(1)起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重现象,主要检查:
● 工作机械有没有卡住;
● 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对有没有短路;
● 变频器功率模块有没有损坏;
● 电动机起动转矩过小,拖动系统转不起来。
(2)起动时不马上跳闸,而运行过程中跳闸,主要检查:
● 升速时间设定太短,加长加速时间;
● 减速时间设定太短,加长减速时间;
● 转矩补偿(U/f比)设定太大,引起低频时空载电流过大;
● 动作电流设定太小,引起变频器误动作。