我厂有两台6300广柴500KW发电机,现在电力不够用,想把自已发的电并上市电网上一起用,该怎么搞啊?多谢。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-03 21:42
装上同步表,当发电机的相位与市电相位很接近时即可合闸并往发电。
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-03 21:45
具体操作方法,首先将发电机电压提升至市电电压,当发电机与市电同步时即可合闸,合闸后调整发电机有功与无功。
自己的事情自己做.
工控组态
工控组态
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2009-09-03
最后登录: 2024-12-05
查看工控组态的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-03 21:49
最好还是分开两部分供电,目前还没这个技术并网供电。两台变压器都没办法并网供电!除非购买专用设备!
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2667 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-12-27
查看5921338的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-03 22:06
发电机并网可以做补偿无功功率用,并不是2楼说的那么简单,做好让电力公司做,自己做也要电力公司批准的。
自学
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 678(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-11-18
查看萧风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-03 22:22
4楼说的对,要并网发电要电力公司批准,还要买个并网屏  
學無止境
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-12-21
查看zgf889的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-04 01:32
引用
引用楼主王小波于2010-12-03 21:33发表的 发电机并市电网 :
我厂有两台6300广柴500KW发电机,现在电力不够用,想把自已发的电并上市电网上一起用,该怎么搞啊?多谢。

我想不是往市电上并网吧,如果真是这样,你为国家做出了巨大贡献了,国家会感谢你的!
应是退出市电,两台发电机并网后供公司用电吧,我公司八台发电机并网的呀,卡特,三菱,劳斯莱斯,还有康明斯的每个品牌两台
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-12-27
查看jxh668的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-04 07:53
用并网柜
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-04 10:15
劝楼主就别想并网了,并网可不象楼上各位说的那么简单,即使技术上没有问题了,请问电力公司同意吗?
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-04 18:48
所先两台发电机三相相序相同,频率相同,在同步表的指引下两机并网。
haixin00
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haixin00的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-29 20:23
购买comap的并机模块!
gpp0603
静水无为
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 331 点
下载积分: 10294 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2024-12-28
查看gpp0603的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-29 20:38
自发电应该不能与市电并网,自家厂里的发电机可以并。电压 频率 相位角 三者相同便可以。你可以把自发电和市电 做两个柜子并且可以相互切换。比如:1 照明 MIS UPS 2.空调系统3. 动力及生产 4  消防 电梯     等分开供电。便可以解决。
  • «