我厂有两台6300广柴500KW发电机,现在电力不够用,想把自已发的电并上市电网上一起用,该怎么搞啊?多谢。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-03 21:42
装上同步表,当发电机的相位与市电相位很接近时即可合闸并往发电。
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-03 21:45
具体操作方法,首先将发电机电压提升至市电电压,当发电机与市电同步时即可合闸,合闸后调整发电机有功与无功。