这两天网络故障,没上来看回复。非常感谢汇荣铝业的回复,我按照您的指点修改,还是不能解决问题。
后来,我把执行M7和M12的条件修改了,问题终于解决。
执行M7的条件是D410>=D490,我把行改成D410<D490;
执行M12的条件是D508>=D534,我把行改成D508<D534;
修改后,运行,Y0正常输出,经试机,一切恢复正常!
最可恶的是,第一拨人讹了我1000块,用一个好的PLC换了另外一个好的PLC,现在手头多余了一个完好崭新的PLC。
分享
hnyyjyf
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hnyyjyf的
主题
/
回贴
13楼
发表于: 2010-11-14 18:14
只看该作者
|
小
中
大
你最好说一下这是个啥东西,再就是每个输入点是干啥的,好帮你分析呀。我油箱:
872907249@qq.com
分享
hnyyjyf
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hnyyjyf的
主题
/
回贴
14楼
发表于: 2010-11-14 18:18
只看该作者
|
小
中
大
没看到你搞好了,发了帖,作废,你那多的plc卖不?