我是干个体的,家里有台设备上的配电柜出故障了,找人来看了一下,第一拨人说是PLC坏了,要换新的,花了1000多。
没过几天,又出故障了,找第一拨人来看看,查不出故障,PLC运行时只有脉冲信号音,他们说不是PLC坏了,是程序乱了。我问,好好的,程序怎么会乱??他们给了我一堆理由,总之,不光他们事!
找了另外一拨人来看了看,说是程序被人做了手脚,设了定时器,时间点一到,就触发脉冲故障程序。可是他们不会编程,让我找厂家。我打厂家电话,打不通,人家厂子不干了。
没办法,兄弟我把程序考出来了,先传上来,求行家帮我看看。
PLC是台达DVP-14ES的。
附件: Dvp0.rar (8 K) 下载次数:371
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
zhjunpd
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhjunpd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-12 05:32
望行家帮我修改一下,不胜感激!我的饿邮箱:zhjunpd@qq.com
zhjunpd
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhjunpd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-12 13:58
Y0有显示输出,但两个脉冲都触发了,干扰Y0工作,Y0信号灯脉冲闪烁。
[ 此帖被zhjunpd在2010-11-12 15:09重新编辑 ]
zhjunpd
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhjunpd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-12 13:59
输出信号一个都没有!
zhjunpd
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhjunpd的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-14 16:11
这两天网络故障,没上来看回复。非常感谢汇荣铝业的回复,我按照您的指点修改,还是不能解决问题。
后来,我把执行M7和M12的条件修改了,问题终于解决。
执行M7的条件是D410>=D490,我把行改成D410<D490;
执行M12的条件是D508>=D534,我把行改成D508<D534;
修改后,运行,Y0正常输出,经试机,一切恢复正常!

最可恶的是,第一拨人讹了我1000块,用一个好的PLC换了另外一个好的PLC,现在手头多余了一个完好崭新的PLC。