用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
这样的跳闸是怎么回事呢?
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-11-07 09:58
只看楼主
|
小
中
大
各位大侠,有个电磁阀一上电,控制箱的断路器跟空气开关都没跳,但是控制箱上一级电源的断路器跳闸了,这是怎么回事啊?
分享
黄猛
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
303 个
工控威望:
270 点
下载积分:
1227 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2007-09-24
最后登录:
2019-12-06
查看黄猛的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-07 10:02
只看该作者
|
小
中
大
上一级开关是不是漏电型的啊?是可能就是阀有漏电,不是的话,你看下阀短路不?有时上级开关因为比下级开关快临近保护电流而越级跳
分享
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
487 个
工控威望:
823 点
下载积分:
1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-12-08
最后登录:
2024-09-20
查看sandy_love的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-11-07 10:39
只看该作者
|
小
中
大
请确认你那个电磁阀上电跟上一级跳闸有没有直接关系?要不然上级换个大的断路器
分享
woaqqdfq
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
208 点
下载积分:
490 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2009-09-08
最后登录:
2016-04-15
查看woaqqdfq的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-11-07 12:40
只看该作者
|
小
中
大
换个线圈试试
分享
zdhkz
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zdhkz的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-11-07 12:43
只看该作者
|
小
中
大
2楼说的对换个大的试试
分享
jklmn123
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
134 个
工控威望:
2916 点
下载积分:
9774 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2010-04-05
最后登录:
2024-10-30
查看jklmn123的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-11-07 17:28
只看该作者
|
小
中
大
电磁阀线圈接地的多
分享
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2473 个
工控威望:
1760 点
下载积分:
82565 分
在线时间: 1507(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2024-11-18
查看pretco123的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-11-07 20:35
只看该作者
|
小
中
大
一般空开跳闸就三原因:1漏电,2短路,3过载。自己查一查吧。
分享
txh200618
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
272 点
下载积分:
467 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2010-11-07
最后登录:
2023-06-25
查看txh200618的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2010-11-07 20:59
只看该作者
|
小
中
大
换一个电磁铁试一下
分享
txh200618
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
272 点
下载积分:
467 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2010-11-07
最后登录:
2023-06-25
查看txh200618的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2010-11-07 21:00
只看该作者
|
小
中
大
要么是电磁铁问题,要么是断路器问题
分享
让爱睡觉
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看让爱睡觉的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2010-11-07 23:02
只看该作者
|
小
中
大
上1级和下1级的关系不对,下级没起到作用,
分享
luo76
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1559 个
工控威望:
1620 点
下载积分:
112761 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2008-09-06
最后登录:
2024-11-18
查看luo76的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2010-11-08 19:03
只看该作者
|
小
中
大
这事俺碰上过了,跳闸的原因是它灵敏度高,不信就自已看看它们外壳铭牌数据的各项参数。
分享
jk090901
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
288 点
下载积分:
899 分
在线时间: 116(小时)
注册时间:
2009-09-14
最后登录:
2024-09-11
查看jk090901的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2010-11-09 13:43
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第1楼黄猛于2010-11-07 10:02发表的 :
上一级开关是不是漏电型的啊?是可能就是阀有漏电,不是的话,你看下阀短路不?有时上级开关因为比下级开关快临近保护电流而越级跳
有可能是三相不平衡
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家园
综合讨论
这样的跳闸是怎么回事呢?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问