我新用的Q12PRH的CPU,因为CPU 的程序寄存器只有29K,不管我怎么分配,我的D寄存器都不够用,但是手册上的说法是文件寄存器可以当D寄存器用,但是我按手册上说的怎么都搞不定,编写程序时可以用R寄存器,但是下到PLC里后就不认了,很奇怪!
分享
sl0301
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
348 点
下载积分:
834 分
在线时间: 223(小时)
注册时间:
2008-04-17
最后登录:
2024-11-22
查看sl0301的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-07 20:37
只看该作者
|
小
中
大
R存储器是用电池做断电保护的,我用过的,R存储器好像是要单独下载进去的