用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q系列PLC的文件寄存器
上一主题
下一主题
kaizhijian
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看kaizhijian的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-07 14:01
全看
|
小
中
大
我新用的Q12PRH的CPU,因为CPU 的程序寄存器只有29K,不管我怎么分配,我的D寄存器都不够用,但是手册上的说法是文件寄存器可以当D寄存器用,但是我按手册上说的怎么都搞不定,编写程序时可以用R寄存器,但是下到PLC里后就不认了,很奇怪!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q系列PLC的文件寄存器
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问