控制方法:通过PLC计算编码器反馈脉冲控制上升、下降的尺寸!
不知是计算精度不够,还是编码器安装问题。总是跑偏,不能实现自动稳定控制。
请老师指点....
[ 此帖被niyouyijian在2010-09-10 21:00重新编辑 ]
附件:
升降机.rar
(10 K) 下载次数:223
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
niyouyijian
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看niyouyijian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-10 21:02
只看该作者
|
小
中
大
怎么这么多人看帖,不跟帖呢?着急...自己先顶顶!!!
分享
晨风
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
170 点
下载积分:
870 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2010-09-12
最后登录:
2018-06-14
查看晨风的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-09-12 03:39
只看该作者
|
小
中
大
应该是电机机械惯性所致
分享
402514011
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
96 点
下载积分:
503 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2010-09-12
最后登录:
2014-09-01
查看402514011的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-09-12 04:12
只看该作者
|
小
中
大
用的是什么电机
分享
taoye2008
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看taoye2008的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-09-12 14:53
只看该作者
|
小
中
大
你看看每次走一同一个位置的时候,显示行程是不是一样,如果不一样的话,有几种可能
1:你的位移信号被周围的环境干扰,如果是干扰造成就得屏蔽数据线
2:编码器有问题。
3:本身你写的程序有问题
分享
taoye2008
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看taoye2008的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-09-12 14:55
只看该作者
|
小
中
大
你可以跟我联系:我的资料里面有
分享
niyouyijian
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看niyouyijian的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-09-12 22:31
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第5楼taoye2008于2010-09-12 14:55发表的 :
你可以跟我联系:我的资料里面有
谢谢楼上,不知道您什么时间方便?
分享
niyouyijian
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看niyouyijian的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2010-09-12 22:35
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第2楼晨风于2010-09-12 03:39发表的 :
应该是电机机械惯性所致
惯性不可消除这个我是知道的,担心是外部问题。
今天把这些情况向另外一个城市的工程师沟通了一下他的判断是
编码器脉冲丢失...我有点钟情这个答复...
分享
yanxinzou
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
215 点
下载积分:
3397 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2010-09-04
最后登录:
2024-12-02
查看yanxinzou的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2010-09-12 22:39
只看该作者
|
小
中
大
先顶顶!!!
分享
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
308 点
下载积分:
139144 分
在线时间: 559(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-12-01
查看ykykkhor的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2010-09-13 00:15
只看该作者
|
小
中
大
很难分辨, 多数是程序或控制方式的问题
把FX1S, 驱动 (猜想应该是变频器, 请提供型号) 及欧姆龙编码器 (请提供型号) 的控制方式和接线图上传, 方能帮忙辨认
分享
niyouyijian
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看niyouyijian的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2010-09-15 20:52
只看该作者
|
小
中
大
接地线连接后正常了...
还没搞清楚到底是什么问题!!!
请高手指点...
分享
shishi614
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看shishi614的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2010-09-29 11:04
只看该作者
|
小
中
大
那就是干扰,几多时候没有接地都容易造成干扰
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FX1S+欧姆龙编码器 控制精度怎么才能精确?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问