厂里有一台800KVA的变压器,补偿柜有16个电容,电容上面的断路器不知为什么老是自动断开,有时几个一起断开,有大师知道是什么原因吗?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3010(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-18
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-07 07:59
请提供以下数据:

电容从电源断开5分钟之后,测量电容器的端子之间的电压,看是多少。电容已经投运的时间是多少,电容的容量是多少》你的断路器的而定电流时多少?
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。