楼主  发表于: 2010-09-02 15:56
          各位大侠! 现在三菱F930GOT-BWD-C  和F940GOT-BWD-C 均停产了,供应商给我们推荐用 GT1050-QBBD-C 和GT1030-LBD-C 来取代,但是我们的画面程序原来都是用FX-DU/WIN-C 做的,怎么才能转换过来了,说明GT1050-QBBD-C是新推出的,必须要用GT Designer3才可以,但是有不能直接打开DU 的画面,着急!
     盼回复!谢谢!
my_omron
不怕不会,就怕不学!不怕不熟,就怕不练!
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 98 个
工控威望: 390 点
下载积分: 2896 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2024-11-23
查看my_omron的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-03 14:24
引用
引用第1楼daizhi于2010-09-02 16:51发表的  :
GTD2-2.79的可以转!
新建个GT1030的,其它工程读入。。。选择路径。。。选择.DUP的格式。。执行。
F940的转换麻烦点,画面切换的软元件只能用D**.
转出来的画面一点击就跳到空白那页去了,好像不影响使用!有耐心话,将原画面的东东复制到新画面,再将原页面删掉,将新的页号改过来,OK!

.......