• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
wlx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2009-09-05
最后登录: 2020-03-08
查看wlx的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2010-08-30 17:27
故障依旧,还没找到原因.哪位高手说呀。
xuehi
xuehi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 320 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 1102(小时)
注册时间: 2010-01-23
最后登录: 2024-11-11
查看xuehi的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2010-08-30 17:45
换一台新的
longzhong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 169 点
下载积分: 570 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2008-03-10
最后登录: 2016-03-28
查看longzhong的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2010-08-31 10:06
首先确定参数设置有没有问题!
我见过反转控制端输入限流电阻断路的,一般变频器都有多机能端子,找个没用的端子,把它的输入电阻焊过来就可以了。
就这么多,看看对你有没有用!
longzhong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 169 点
下载积分: 570 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2008-03-10
最后登录: 2016-03-28
查看longzhong的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2010-08-31 10:08
另外看看反转输入端子这一路有没有虚焊,或者接线端子氧化等其他方面引起的接触不良。
guanqing00
关心
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 224 个
工控威望: 342 点
下载积分: 2917 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2007-11-09
最后登录: 2024-10-27
查看guanqing00的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2010-08-31 11:26
变频器的技术现在已经很成熟了,这种情况越来越少了.但有时由于接线错误,会使触点损坏.
wlx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2009-09-05
最后登录: 2020-03-08
查看wlx的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2010-09-02 09:48
谢谢27楼
zhtok
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhtok的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2010-09-02 11:51
输入信号问题,接口问题等
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2470 个
工控威望: 1757 点
下载积分: 82479 分
在线时间: 1506(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-14
查看pretco123的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2010-09-02 14:37
是不是反转信号给干扰了...
wlx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2009-09-05
最后登录: 2020-03-08
查看wlx的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2010-09-16 09:14
COM与REV有电流变频器不动作
zxj-2009
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zxj-2009的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2010-09-16 11:15
我觉得还是变频器端子接触不好
jack陈
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jack陈的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2010-09-19 21:23
应该不会出现这样的情况呀,好好确认下线有没问题
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go