用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器在使用过程中反转触点动作但变频器没有反映
上一主题
下一主题
wlx
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
149 个
工控威望:
498 点
下载积分:
2210 分
在线时间: 53(小时)
注册时间:
2009-09-05
最后登录:
2020-03-08
查看wlx的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-07-19 16:10
全看
|
小
中
大
各位大侠 谁见过 四千瓦的变频器在使用过程中反转触点动作但变频器输出端没有反映
分享
longzhong
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
169 点
下载积分:
570 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2008-03-10
最后登录:
2016-03-28
查看longzhong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-08-31 10:06
全看
|
小
中
大
首先确定参数设置有没有问题!
我见过反转控制端输入限流电阻断路的,一般变频器都有多机能端子,找个没用的端子,把它的输入电阻焊过来就可以了。
就这么多,看看对你有没有用!
分享
longzhong
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
169 点
下载积分:
570 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2008-03-10
最后登录:
2016-03-28
查看longzhong的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-08-31 10:08
全看
|
小
中
大
另外看看反转输入端子这一路有没有虚焊,或者接线端子氧化等其他方面引起的接触不良。
分享
上一主题