• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 452 点
下载积分: 11136 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-09-23
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-16 16:17
手上有台丹佛斯的VLT5011的变频器,老是报接地故障,对照说明书,上面说是电机线或电机有接地的地方,但是将电机线从变频器上撤掉,还是报接地故障,有时变频器带电不工作,等一会他也报接地故障,我觉得是变频器有问题,请教高手老师变频器究竟是什么问题?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-16 16:43
兄弟换一台变频器吧.
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-16 17:13
轉速PID 比例增益 (SPEED PROP GAIN)  这个参数多大呢?

揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
tanghanshui
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-16 18:31
可能变频器里灰尘太多。以前我遇到西门子变频器类似问题!
taipi-k
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-01-05
查看taipi-k的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-16 21:20
你把参数14-50关掉,如果不行的话,电机线用屏蔽线,两端屏蔽层都接地。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-16 21:28
变频器IGBT输出有接地故障。
taipi-k
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-01-05
查看taipi-k的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-16 21:34
5楼的,我这儿13台DANFOSS变频器同时上的,其中有5台一直时断时续的报接地问题,应该不是IGBT问题吧,如果时间长了里面有灰尘的话,电路板放电引起接地问题有可能
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-16 22:50
三键组合初始化试试!
gogtgt
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 136 点
下载积分: 437 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2010-06-26
最后登录: 2024-11-11
查看gogtgt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-26 19:49
我需要vlt5011一台,谁有
鑫锐
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看鑫锐的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-27 10:14
变频器接地,看看变频器那个模块最接近散热板,拆开看看。
zbq226085
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 165 点
下载积分: 639 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-05-11
最后登录: 2012-10-18
查看zbq226085的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-27 19:13
如果确认外部线路没问题,那就是IGBT或输出线路太长(超过50米)。
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7959 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2008-11-13
最后登录: 2024-11-13
查看路龙远的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-27 22:32
引用
引用第5楼gqm于2010-06-16 21:28发表的  :
变频器IGBT输出有接地故障。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go