用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器的故障
上一主题
下一主题
鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
156 个
工控威望:
452 点
下载积分:
11136 分
在线时间: 170(小时)
注册时间:
2009-01-31
最后登录:
2024-09-23
查看鲁文军的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-06-16 16:17
全看
|
小
中
大
手上有台丹佛斯的VLT5011的变频器,老是报接地故障,对照说明书,上面说是电机线或电机有接地的地方,但是将电机线从变频器上撤掉,还是报接地故障,有时变频器带电不工作,等一会他也报接地故障,我觉得是变频器有问题,请教高手老师变频器究竟是什么问题?
分享
taipi-k
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1015 个
工控威望:
460 点
下载积分:
1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2007-09-08
最后登录:
2024-01-05
查看taipi-k的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-16 21:20
全看
|
小
中
大
你把参数14-50关掉,如果不行的话,电机线用屏蔽线,两端屏蔽层都接地。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
分享
taipi-k
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1015 个
工控威望:
460 点
下载积分:
1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2007-09-08
最后登录:
2024-01-05
查看taipi-k的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-06-16 21:34
全看
|
小
中
大
5楼的,我这儿13台DANFOSS变频器同时上的,其中有5台一直时断时续的报接地问题,应该不是IGBT问题吧,如果时间长了里面有灰尘的话,电路板放电引起接地问题有可能
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问